• LA是什么?是梁吗?A6-200是拉筋还是箍筋?

    而且本层没LA的详图,只有另一层才有LA的详图,能用吗?就只有本层没有。箍箍筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:LA是非框架梁,A6-200是箍筋。图纸问题请看一下说明或者咨询一下设计人员,应该 是可以用于上下层的,看一下说明里的要求吧。

    首次提交 2019-08-12 06:18:22  最近修改2019-08-12 06:19:37 (修改过1次)

  • LA是非框架梁,LA在别图,需要设计人确认是否是本图的LA.

    A6是箍筋。

    2019-08-12 06:25:00 