• 端子板外部接线和接线端子的区别?

    1、端子板外部接线和接线端子的区别?是接线方式不同还是其他?

    2、一般配电箱内端子是连接到接线板还是直接用接线端子?

    3、连接方式有什么不同?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 端子板外部接线时指没有端子,端子板接线是指由端子

    2019-08-12 08:51:24 

  • 1、端子板外部接线和接线端子的区别?是接线方式不同还是其他?

    答:10mm²以上的铜线,计算接线端子(不再计算外部接线),6mm²以下的铜线,计算外部接线(不能计算铜接线端子)

    2、一般配电箱内端子是连接到接线板还是直接用接线端子?

    答:同上。

    3、连接方式有什么不同?

    答;外部接线是指直接压接(6mm²以下的铜线),铜端子接线是指需要压接铜接线端子才能压接(10mm²以上的铜线)。


    2019-08-12 17:55:42 