• 挖土、脚手架的理解?

    老师好:

    1、工程挖土深度4.5M,机械挖到4.2M时,0.3CM人工挖土,这个人工挖土套定额是套1-1,还是1-3定额子目?

    2、满堂基础脚手架,深度1.5是指满堂基础的埋深,还是砼底板厚度1.5M?

    3、地下室内消防水池,这个水池的墙高3.8米,可以按外脚手架子目的70%计算吗?水池壁与地下室外墙是同一堵墙,是不是可以计取水池脚手架?


                              谢谢


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,1、这个人工挖土是不需要单独套取,因为机械开挖土方定额就包含人工配合的。图纸这样说,是需要施工的时候注意的,预算就不在考虑了。2、这个指的是室外地坪到满堂基础垫层底标高的距离。3、消防水池这个是不需要计算脚手架的,工程的脚手架就包含这个消防水池的。只有单独的水池可以计算脚手架的。计取