• 单边标注负筋的设置

    第一张图为图纸中说明 如图中例子,负筋长750,我将其定位于梁边25处, 左标注为775,单边标注位置设置为支座外边线,求问是否正确 如果正确,右负筋弯折应该如何设置,0还是80(板厚减保护侧*2),还是15d(图集中要求锚固为ha-bhc+15d), 是否设置了弯折锚固就应设为0,设置了锚固,弯折应该设为0 新手问题多多,见笑

    负筋弯折

    标注位置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2015-07-22 11:39:08 

  • 第一张图为图纸中说明如图中例子,负筋长750,将其定位于梁边25处, 左标注应该为750,单边标注位置设置为支座外边线,负筋弯折应该是80(板厚减保护侧*2),这个应该是默认的。

    2015-07-21 18:36:44 