  • 没有相关规定,这是模板措施的具体工艺。

    2019-08-13 09:42:24 

  • 是否需要设置对拉螺栓是没有具体的相关规范

    具体的讲:是否采用对拉螺栓是根据模板受力体系验算来确定的;

    对拉螺栓是在模板受力体系中,及简便宜行又行之有效的稳固体系措施;所以普遍采用。

    据现场经验看:梁高度超过400,柱宽度超过500;采用对拉螺栓稳固体系是比较可靠的。

    首次提交 2019-08-13 09:45:53  最近修改2019-08-13 11:12:49 (修改过2次)

  • 建议查看当地定额说明,如没有说明只能按定额执行

    2019-08-13 10:07:48 

  • 施工规范要求梁高大于700时设对拉螺栓。

    2019-08-13 10:21:05 