吃包子的牛 2019-08-14 10:37:11 | 天津市 安装 | 821查看 3回答
入户阀门井有阀门,室内图纸的室外闸阀还需要算吗?
图一是室内平面图,显示室外有2个闸阀,图二是室外阀门井,图三四是阀门井大样图,里面已经有阀门了,是不是图一的闸阀就是阀门井里面的阀门?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2个阀门,需要计算(到室内工程)。
2019-08-14 10:43:02
-
合同范围内的都是需要计算的
2019-08-14 10:40:05
-
答:室内的不需要计算室外井内阀门的。室内图纸中有是按设计图统计的,并不是按定额要求统计的。
首次提交 2019-08-14 10:46:12 最近修改2019-08-14 10:49:16 (修改过1次)
-
水表及表前阀门及管道附件由自来水公司做,在计算管道井里的管还需要扣除管道长度吗?
2023-03-03 15:06:02 补充请问适用于哪条计算规则2023-03-03 15:21:26 补充2023-03-03 15:22:13 补充新补充的红线位置由自来水公司做,是否还计算?
-
请问系统图中阀门上方的的管道还需要计算吗,还是说这段管道已包含在洁具中了。感谢!
补充:系统图中角式截止阀DN15的标高是层底+0.25,图集中角式截止阀标高是层底+0.2,请问一般情况以哪个为准。请指教,谢谢。
-
图二是室外的阀门井,图三是室内的,那入户管是不是只是指我图三框住的部分,如果我图三框住部分是7米,那入户管就只是七米就可以了吗?
-
图纸中要求高层建筑的给水入户管阀门之后设软接头。螺纹阀门的工料机中包含黑玛钢活接头 两者是同一个东西吗?软接头是否需要单独套定额
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看