GLD新手 2019-08-14 17:14:31 | 湖北省 安装 | 2227查看 4回答
请问,新建工程中,电气穿线管敷设还需要另外计算凿槽压槽吗?
请问,新建工程中,电气穿线管敷设还需要另外计算凿槽压槽吗?
湖北省定额,2018定额显示穿线管敷设不包含凿槽,刨沟等费用。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
新建工程中电气线管敷设中不包括开槽刨沟,如需要可办理签证
2019-08-14 17:27:43
-
明敷线管可以有凿槽压槽费用,暗敷设线管没有这道工序,装修阶段全是明敷设工艺,没有暗敷设工艺。
2019-08-14 17:29:07
-
正常是不需要,如果是签证可以计算
2019-08-14 17:29:40
-
新建工程,正常是预埋管,出现失误或者说设计变更增加管线,才需要剔凿。需要另行计算。
2019-08-15 07:18:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看