• 关于柱子纵向钢筋在基础内构造,求指导

    内箍

    感谢各位耐心回答

    问题1:图集中,保护层厚度指的是那一段,是途中我用箭头指的这一段吗?

    问题2:锚固区指的是哪里?hj的高度吗?

    问题3:右侧文字第二条,是否理解为,柱在基础中,箍筋间距为min(5d,100)?

    2019-08-14 17:45:48 补充

    保护层厚度,一般基础底迎水面不都是40或者50吗,柱纵筋算14,5d也有70,那现场绝大多数柱在基础内箍筋间距为min(5d,100)吗?但是为什么我看到柱在基础内箍筋都是2根?

    2019-08-14 17:47:40 补充

    不是保护层厚度大于5d箍筋间距才是不少于两道非复合箍吗,感谢回答

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题1:指钢筋距离基础底面的距离

    问题2:这里指独立基础为砼柱的锚固端

    问题3:可以这么理解


    图集可以作为设计参考,图集未尽事项以设计图纸为准

    2019-08-15 08:57:23 