蜗壳 2019-08-15 17:15:37 | 四川省 安装预算 | 393查看 1回答
请问这个回路,从配电箱到箭头所指的标注的位置的管线的走向是要怎么计量呢?图纸中未画出来,是需要我自己画吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
Always_OnLine 专家
答题: 3175 被赞: 1715
你对应动力图上,相应位置是不是有桥架呀,一般没这么绘制一半的,对应其他系统的平面图看看吧
2019-08-15 17:17:08
强电系统图
想请问一下,1、这个系统图,表示这个配电箱有两根进线吗?表示从两个箱子都有线引来2、算量的时候是两根都算还是什么?
配电箱接地问题!
在这个图中 1.配电箱下边PE,N分别是代表什么? 2.FGL1-100G/4,FCU1-C40/385/4,FCM8L-50/2P C20分别代表什么,作用和含义又是什么? 3.PE如果是接地线的话那么那么线型号又在哪里? 4.相线又是什么?如果相线是零线的话那火线一般又是怎么表示的?在这个图中是哪个位置? 5.是否一般落地式配电箱底部都有电缆井,规格如果没有在图纸说明中说又按哪个图集执行呢? 6.一般情况下如果图纸未给出接地系统图,如果说有四个配电箱,其中一个是主供电由市政电缆接入供电,其他三个为分配电箱,分配箱分别管理一部分需要接地的电器设备,那这些设备的接地线是引入分配电箱还是主配电箱?如果是引入分配电箱那是否与主配电箱引入分配电箱中的地线的型号相同?
请问从配电箱到排烟风机的多线联动这一块线怎么计算?(看图)
1.请问多线联动计算就是直接算这个电线从配电箱到风机的长度就行了么?就常规算法?2.图纸没有给出FH 280°(百度了一下,是排烟防火阀)的位置,请问大致估测的长度,多少比较合适?,我的理解的话两个位置应该很靠近。谢谢老师
请教安装配电箱系统图
初接触安装,请教一下如图一个广场配电箱系统图,图中3个回路分别算哪些工程量啊,我只知道电缆、什么电缆头算么,怎么算,还有怎么看图中有几根电缆啊,回路2中2*19是什么意思,我看平面图也只有19个灯啊。问题补充:嗯,大概了解了,还有个疑问就是向如图回路2上有21个庭院灯,这样的话电缆中间就有21个节点,电缆中间如何与上面等灯具连接啊,这个连接需要算哪些工程量?目前系统图中我看到的就是电缆工程量(设计长度+预留)、穿管长、中间接头、终端头、配电箱定额里好像考虑了接地极了,电缆沟土方、灯具的安装,另外灯具安装里除了灯具还要套取哪些定额啊