勇敢前行 2019-08-16 14:29:48 | 山东省 土建 | 531查看 1回答
新版广联达2018 墙、柱的问题
如图:YBZ7、DZ8
新版广联达图形算量中没有墙 柱构件转换,上图中的DZ8应该按照剪力墙计算钢筋、混凝土、模板、脚手架吗?
看好多前辈说新版中剪力墙应该画通柱子,想请问YBZ7的情况画通可以做到,像DZ8柱子凸出来的部分应该怎么画?用相对应厚度的剪力墙不定义钢筋补画还是墙画到中间柱边的位置,剩下类似KZ 的部分单独用相对应厚度的剪力墙不定义钢筋补画?
请帮忙解答一下?应该怎么操作才是正确的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
KZ和端柱不需要剪力墙全部画满,所以DZ8可以定义成端柱。暗柱和端柱的混凝土、模板、脚手架都按剪力墙套用做法。
2019-08-16 15:59:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看