长安 2019-08-16 19:31:41 | 河南省 安装 | 437查看 3回答
管道保温层问题
图中红圈标出的是什么?下面的50和0.5不是厚度么?上面这个δ1mm和δ2mm代表什么?还有就是我在计算外圈彩钢板厚度是用公式S=π*(D+2.1δ+0.0082)*L时,公式中的δ用哪个?是彩钢板的厚度还是聚氨酯的厚度?请教各位老师
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
表中的 50 和 0.5 分别是保温层的厚度 和 保温层外面的 保护层的厚度。
2019-08-16 19:35:08
-
δ(厚度)1(50)mm是保温层的厚度。(聚氨酯泡沫)
δ(厚度)2(0.5)mm是保温保护层的厚度。(彩钢板)
2019-08-16 20:53:10
-
彩钢板的厚度0.5mm,聚氨酯的厚度50mm
2019-08-16 22:44:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看