• 填充墙下未设梁时,沿墙方向在板底设置通长钢筋,通长钢筋是指板跨长度还是两侧的梁长

    如图,墙长度0.59m,梁之间长度5.82m,墙下加筋是否按照5.82m布置,还是墙长加一个锚固长度(0.59m+锚固长度),谢谢各位老师。附加钢筋

    2019-08-17 11:10:07 补充

    请问,装配式叠合板(70厚现浇,60厚预制是否需要在填充墙下无梁时在板底沿墙长方向布置附加钢筋

    2019-08-17 11:13:04 补充

    更正一下:是沿墙长方向布置通长钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是梁到梁的长度(净空)+入梁锚固。

    2019-08-17 11:10:20 

  • 砌体墙里面,不是有砌体通长钢筋吗

    2019-08-17 11:48:39 

  • 是板跨长度加锚固,叠合板也需要布置附加钢筋。

    2019-08-17 13:22:06 