• 悬挑梁端部附加箍筋

    次梁挑梁

    如图:图一悬挑端部有梁相交;图二悬挑端部无梁相交,主次梁相交的计算设置我统一设置为6,那么在有梁相交的端部附加箍筋是软件自动识别后根据图集自动转为4根的吗?我并未手动输入啊。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:悬挑梁处的箍筋本身是100的间距,一般只要加1根就可以了。现场都不是附加的箍筋,是插空加一根就符合要求

    首次提交 2019-08-17 17:48:08  最近修改2019-08-17 17:49:30 (修改过1次)

  • 输入6,每侧为3个。按梁的箍筋直径。输入6A8,是六个箍筋,直径是8的。

    2019-08-17 17:00:04 

  • 在梁定义时,在其它箍筋中输入即可

    2019-08-17 17:00:07 

  • 在要求是可以在原位标注中输入的。

    2019-08-17 17:22:16 