淡定从容,爱! 2019-08-18 11:37:56 | 天津市 安装 | 700查看 3回答
通风问题,希望老师指点
1图:这个系统图上的竖向风管需要计算吗?
2图:是平面的位置,
加压是什么意思?加压是风井吗?
一图的P是什么意思?需要计算吗?
感谢老师指点一下
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图一竖风管需要 计算,P是压力测点
图二加压是加压 风机出来的风管
2019-08-18 11:49:35
-
正压风井的竖风管需要计算(镀锌钢板风管550*1850),P是压力开关,控制正压电动送风口的开启或闭合,需要计算压力开关与管线。
加压是屋顶风机,通过风井向各层公共走道送风(正压送风)。
2019-08-18 12:07:04
-
加压送风系统,竖向的风道为土建风道,不需要计算,除非设计有特殊说明土建风道内衬镀锌钢板或不锈钢板,才需计算,P为压力传感装置,需要算控制线的
2019-08-28 12:13:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看