• 基础中40X4通长接地扁钢,沿电井敷设,各层距地0.3m处设M12接地螺栓 咋算

    套子目我想问一下蓝色圈中的这部分扁钢是每层计算电井的周长吗?那用不用再计算一下从电井底到电井顶的高度呢?另外接地螺栓需要单独计取并套子目吗?

    2019-08-19 09:36:34 补充

    通长电井详图中这句话又是啥意思?需要每三层算一个等电位箱吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 截图中,共需要计算四根-40*4镀锌扁钢明敷设。工程量等于管道井总高度+电气井总高度+电梯井总高度×2

    不是计算电气井的周长,不用单独计算接地螺栓。

    2019-08-19 09:28:24 

  • 分规格按延长米计算,不用单独计算接地螺栓。

    2019-08-19 09:57:55 