关于钢筋搭接长度的问题
已11G为例:假设七度抗震,三级框架的住宅楼,地上梁构件,混凝土C30,钢筋级别HRB400 直径20
采用环氧树脂的钢筋,接头错开隔一布一即 100%
绑扎搭接计算为:(1)受拉钢筋基本锚固*受拉钢筋锚固长度修正系数*搭接长度修正系数=37D*1.25*1.6直径20钢筋搭接长度就是1480mm,请问是这样计算吗?当两条钢筋搭接的时候是不是每根都要算1480mm.
2019-08-21 10:24:34 补充
接头都错开
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
接头都错开了还是100%搭接???
错开了两个接头,50%=*1.4
错开了四个接头,25%=*1.2
首次提交 2019-08-21 10:22:42 最近修改2019-08-21 10:30:35 (修改过1次)