• 关于钢筋搭接长度的问题

    已11G为例:假设七度抗震,三级框架的住宅楼,地上梁构件,混凝土C30,钢筋级别HRB400 直径20
    采用环氧树脂的钢筋,接头错开隔一布一即 100%
    绑扎搭接计算为:(1)受拉钢筋基本锚固*受拉钢筋锚固长度修正系数*搭接长度修正系数=37D*1.25*1.6

    直径20钢筋搭接长度就是1480mm,请问是这样计算吗?当两条钢筋搭接的时候是不是每根都要算1480mm.

    2019-08-21 10:24:34 补充

    接头都错开

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 接头都错开了还是100%搭接???

    错开了两个接头,50%=*1.4

    错开了四个接头,25%=*1.2


    首次提交 2019-08-21 10:22:42  最近修改2019-08-21 10:30:35 (修改过1次)