• 图纸上面底板面筋贯通,标高与承台一致,但是梁式配筋承台无上部纵筋,需要另加吗?

    有什么规范要求吗?

    配筋信息

    拉通

    答疑解惑

    2019-09-03 11:17:13 补充

    底板钢筋为C20@150双层双向拉通,其他梁式配筋承台有上部纵筋的配筋信息为C25@150

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不需要。按截图所示,梁式承台的上部纵筋由筏板面筋代替了。

    如果配置了承台上部纵筋,那么就重复计算了。


    另外承台顶面在桩间有C16@150的加强筋,记得算哦

    2019-09-03 11:18:03 

  • 用梁式配置钢筋进行定义。


    广联达服务新干线