• 广联达计价中五芯电缆系数1.15是否正确?

    广联达计价中五芯电缆系数1.15,根据重庆2018定额要求:电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯,相应定额增加15%,单芯电力电缆敷设按照同截面电缆敷设定额乘以系数0.7,两芯电缆按照三芯电缆定额执行。截面积400m2以上至800m2的单芯电力电缆敷设,按照400m2电力电缆敷设定额乘以系数1.35。截面积800m2以上至1600m2的单芯电力电缆敷设,按照400m2电力电缆敷设定额乘以系数1.85。

    五芯电缆是否应*1.3?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.15正确

    2019-08-22 11:49:18 

  • 五芯*1.3 全国都一样

    电缆按3芯考虑 

    4芯1.15  

    5芯1.3


    六、电力电缆敷设均按三芯(包含三芯连地)考虑,五芯电力电缆敷设子目乘以系数1.3,六芯电力电缆敷设子目乘以系数1.6,每增加一芯子目增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆子目乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆子目执行。800~1 000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆子目乘以系数1.25。240mm2以上的电缆头的接线端子为异形端子的,需要单独加工,应按实际加工价计算。同截面

    首次提交 2019-08-22 11:50:00  最近修改2019-08-22 11:51:45 (修改过3次)

  • 各地计算规则有差异:

    一、电缆每增加一芯,相应定额增加15%,一芯×0.7;二三四芯×1.0;五芯×1.15;六芯×1.3;

    二、电缆每增加一芯,相应定额增加30%,一芯×0.67;二三四芯×1.0;五芯×1.3;六芯×1.6;

    看你的计算规则,属于第一种,五芯电缆乘以系数1.15

    首次提交 2019-08-22 14:24:58  最近修改2019-08-23 21:05:09 (修改过1次)