咨询-卿 2019-08-22 11:31:54 | 重庆市 安装计价软件GCCP | 1816查看 3回答
广联达计价中五芯电缆系数1.15是否正确?
广联达计价中五芯电缆系数1.15,根据重庆2018定额要求:电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯,相应定额增加15%,单芯电力电缆敷设按照同截面电缆敷设定额乘以系数0.7,两芯电缆按照三芯电缆定额执行。截面积400m2以上至800m2的单芯电力电缆敷设,按照400m2电力电缆敷设定额乘以系数1.35。截面积800m2以上至1600m2的单芯电力电缆敷设,按照400m2电力电缆敷设定额乘以系数1.85。
五芯电缆是否应*1.3?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.15正确
2019-08-22 11:49:18
-
五芯*1.3 全国都一样
电缆按3芯考虑
4芯1.15
5芯1.3
六、电力电缆敷设均按三芯(包含三芯连地)考虑,五芯电力电缆敷设子目乘以系数1.3,六芯电力电缆敷设子目乘以系数1.6,每增加一芯子目增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆子目乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆子目执行。800~1 000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆子目乘以系数1.25。240mm2以上的电缆头的接线端子为异形端子的,需要单独加工,应按实际加工价计算。
首次提交 2019-08-22 11:50:00 最近修改2019-08-22 11:51:45 (修改过3次)
-
各地计算规则有差异:
一、电缆每增加一芯,相应定额增加15%,一芯×0.7;二三四芯×1.0;五芯×1.15;六芯×1.3;
二、电缆每增加一芯,相应定额增加30%,一芯×0.67;二三四芯×1.0;五芯×1.3;六芯×1.6;
看你的计算规则,属于第一种,五芯电缆乘以系数1.15
首次提交 2019-08-22 14:24:58 最近修改2019-08-23 21:05:09 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看