• 消火栓灭火系统点数如何计算

    河南16定额中,消火栓灭火系统调试按点数计入,是指消火栓按钮的点数吗?另外楼内没有喷淋只有消火栓系统,调试如何记取?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按消火栓数量来计取。

    2019-08-22 22:22:39 

  • 那就应该是按消火栓个数计取。

    2019-08-22 19:20:28 

  • 一、消火栓灭火系统调试,按消火栓按钮的个数来计算点数。

    二、没有喷淋只有消火栓系统,当然只能计消火栓灭火系统调试,为什么还要记取别的调试。

    2019-08-22 21:10:17 

  • 定额中关于消火栓灭火系统调试是这样描述的“消火栓系统按消火栓启泵按钮数量以“点”计算”,要搞清楚:

    1、消火栓按钮并不是消火栓启泵按钮,《消防给水及消火栓系统技术规范》2014,消火栓按钮不宜作为直接启动消火栓泵的按钮,只作为报告火灾部位并与火灾探测器信号形成与逻辑后由联动控制器启动消防泵或启动干式消火栓报警阀,消火栓系统调试不涉及到消火栓按钮。

    2、消火栓系统调试需要启动联动控制器的手动控制盘上的手动启动启泵按钮远程手动启动消火栓泵。

    3、消火栓系统按消火栓启泵按钮数量以“点”计算的点指的是联动控制器的手动控制盘上的手动启动启泵按钮(如高区、低区各自有消火栓泵,则按分区数量设置消火栓泵组有几组,就有几个按钮),而非消火栓按钮!

    2019-12-03 17:36:22 