  • 已采纳

    模板中超过3.6m部分计算超高费中的3.6,不是层高,3.6的高度是,是否计算超高的判断值。如果超过了3.6M,而且超过部分的高差值在0.5M以上,就要算一个超高层。

    2019-08-23 14:42:24 

  • 不是,是计算超高的起始高度

    2019-08-23 14:40:38 

  • 3.6是指脚手架的支撑高度,不光是指层高,例如跨楼层的构件高度就超过了层高。

    2019-08-23 14:41:05 

  • 地坪(或室内地面)到此层板底或梁底的高度超过3.6,需要计算超高费。


    现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m内编制的,超过3.6m时,超过部分工程量按超高的项目计算。


    现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不计。



    具体可以参照你们当地的定额章节说明解释。

    首次提交 2019-08-23 14:45:08  最近修改2019-08-23 14:47:01 (修改过1次)

  • 不是层高

    2019-08-23 15:44:56 