周航锋 2019-08-23 15:40:41 | 浙江省 机电预算安装算量GQI | 873查看 3回答
电缆长度1.025系数是否可以计算,都4mm2一下电缆,比如监控电缆
WDZBN-KYYP-4*1.5
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
蓝鲸 铂金专家
答题: 55103 被赞: 57690
需要,安装控制电缆头计算和套用定额子目
2019-08-23 15:56:20
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118983 被赞: 29032
需要计取
2019-08-23 15:56:39
独行者 铂金专家
答题: 54161 被赞: 40095
需要计取,无端子接线子目。
2019-08-23 16:10:36
关于预分支电缆
如图所示,由低压柜接至B1~2AL电箱采用YJV4*150+E95的预分支电缆,由分支器到各层AL电箱的分支电缆规格分别为YJV4*10+E10、YJV4*50+E25、YJV4*50+E25,那么在计算时:是不是YJV4*150+E95套用预分支电缆,计两个电缆头+3个分支器?YJV4*10+E10、YJV4*50+E25、YJV4*50+E25是套用预分支电缆还是普通电缆,电缆头是计每根两端,还是接至分支器的那一端不用计算?
弱电线缆安装预留长度及算量
弱电线缆安装预留长度及算量, 我是刚做弱电算量,(在浙江定额里)不知道弱电的电话线 和网线,监控线等, 在算量时哪些部位需要计算预留长度, 弱电综合布线工程量计算规则 1、双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以“米”计算。电缆敷设按单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟内或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒,预留长度两端各留2m。 我可不可以这样理解,弱电线均为电缆,我所有的线每条、每端都加2米问题补充:从桥架到机柜的线,以图纸里是不显示的, 机柜要移动要预留长度 机柜内要盘线,不能直放,要增加长度, 线缆测试也要截去一定长度,这些长度怎么算 清单计算规则是按图算,但图纸上不显示的部分量我怎么加, 机房很大,一个头要甩十米多, 机柜是可移的,这个线也要预留1.5米 一个头的量并不多,可是一个楼下来,量就大了,谢谢各位2020-12-09 13:45:41 补充电话线 和网线,监控线等弱电的线预留量有哪些,如机柜可以有半周长,哪进机房有预留量可算吗?还有其他哪些可算的预留量?谢谢