• 梁箍筋加密问题

    图纸说明:凡主次梁交接处,无论是否设有吊筋,均在主梁上于次梁

    两侧各设3个加密箍,直径同梁箍筋。

    问题:请问除了在计算设置框架梁处输入6   还需要在非框架梁处输入6吗?
    非框架梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 要的,这里主次梁侧附加箍筋的设计,不限制于框梁类型,非框梁也要设置。

    2019-08-25 10:29:31 

  • 也可以输入数量,这样就可以在原位标注的相应跨中识别加筋的数量。

    2019-08-25 10:29:52 

  • 当箍筋加密直径下主梁箍筋相同时,输入6即可。在主梁上设置。

    2019-08-25 10:30:44 