M 2019-08-26 18:19:24 | 湖北省 土建土建计量GTJ | 341查看 2回答
请问 如图 出现的问题如何解决
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
场景一:剪力墙端头有连梁,连梁属性里没有输入侧面钢筋;
场景二:剪力墙的端头是暗柱,暗柱的截面尺寸太大;
场景三:基础梁或承台梁以独基/桩承台为支座,独基/承台截面比较大。
备注:如果不想要这样的提示,在软件中菜单栏工具---选项---其它,不勾选【计算时校验钢筋长度,当大于线性构件自身长度的5倍时给出提示】
2019-08-26 18:24:16
-
去看是不是你图中墙的长度与钢筋的长度不一样,修改调整一下墙长或钢筋的长度就可以了
2019-08-26 18:21:52