17327781105 2019-08-27 09:05:58 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 4393查看 2回答
人防处筏板及顶板拉结筋
请问人防区域底板顶板拉结筋需要梅花型布置吗 是否有相关图集说明
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
人防区域顶板拉筋是需要梅花布置的,一般图纸说明上会有。如果图纸没说明,图纸会审问设计院(这样才有结算依据)
2019-08-27 09:14:10
-
按设计图的说明要求定义布置拉结筋,梅花与矩形,工程量是相同的,造价没有区别,施工时按设计图布置。例如剪力墙,我试验过,没有问题的。板同样没有问题。
首次提交 2019-08-27 09:14:12 最近修改2019-08-27 09:35:49 (修改过1次)
-
如图一所示,此处一字型墙处需要砌体拉结筋植筋,而砌体拉结筋设置属性中深入墙内的长度为1000,能否在软件计算设置修改:在遇洞口时要扣掉洞口的长度。不然一个个根据墙的长度设置太麻烦了
-
如下图是不是这么理解? 画出来的是6C10@100,其余的为A8@300*300,梅花型布置, 我选择的门框墙构件,未标注的拉结筋是不是梅花型布置? 怎么不知不上去?
-
筏板中设计有S拉结筋C6-360的要求,那么马凳筋是否还要计入?
图纸要求:人防区板筋间须设S型拉结筋:C6@360,钩住最外侧受力主筋,双向梅花形布置。那么在这个基础上是否还要考虑筏板本身要求设置的马凳筋?
-
如图,这指的支撑钢筋是拉筋吗?另外在问一下筏板如果设置了拉筋一般马凳筋还要设置吗?问题补充:图中是不是就用来拉筋来代替马凳筋
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看