• 两块重叠板的配筋问题

    发泡混凝土上层答疑解惑


    请问,

    1、下层的JB2板比梁要低,该如何配筋?

    2、上层的发泡混凝土板是不是按正常的板配筋?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、下层的JB2板比梁要低,该如何配筋?——下层的应该是JB1,如果板比梁底,一般设计会明确这种情况改如何处理的,一般采用的是梁加高或者降板措施的做法,可以找设计总说明看看。

    2、上层的发泡混凝土板是不是按正常的板配筋?——上层并不是发泡混凝土,发泡混凝土只是填充在两块降板的高差之间,上层的板还是按正常要求配筋。