A 2019-08-27 21:24:29 | 海南省 土建 | 415查看 1回答
求指导关于垂直加腋梁的相关问题,
感谢各位耐心回答
问题:图纸梁伟垂直加腋,集中标注箍筋为C10-100*150,但是加腋部位注明箍筋为c12-100,请问加腋区箍筋怎么修改为C12-100
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
垂直加腋箍是高度暂变的,一般是手算工程量,或平均高度计算箍筋的高度。是在原位标注的表格中处理的。
2019-08-27 21:30:06