• 请问消防系统中,图纸无说明的情况下,一般套用沟槽阀门还是法兰阀门?

    消防DN150管道上的蝶阀应该套哪个子目?图纸仅说明管道为沟槽连接,阀门应该套哪个子目?是套法兰阀还是套沟槽阀?如果套用沟槽阀门是否需要套沟槽法兰?因为沟槽法兰下面已经含有沟槽连接件了,再套沟槽法兰是否重复?子目

    2019-08-29 15:45:17 补充

    管道的连接方式明确是沟槽连接,那现场的阀门又用的是什么连接方式呢?还是说两者都用到,那区别是什么呢,什么情况下套用法兰阀,什么情况下套用沟槽阀?另外子目如果套用沟槽阀门,还用不用套沟槽法兰安装了?什么情况下套用沟槽法兰安装?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般150的了就是沟槽连接了

    有沟槽阀门的,不需要法兰连接件

    首次提交 2019-08-29 15:39:26  最近修改2019-08-29 15:48:28 (修改过1次)

  • 一般是法兰连接

    2019-08-29 15:38:23 

  • 法兰的一般图纸都会写出来

    2019-08-29 16:29:41 

  • 管道沟槽连接的情况下,采用沟槽阀门(不需要沟槽法兰了);管道法兰连接的情况下,采用法兰阀门;

    2019-08-30 04:33:31 