• 灌注桩凿桩头一般凿多高?

    设计图纸规定浇筑混凝土超灌500。就是桩顶设计标高+500mm,预算编制的时候凿桩头只计算这500高的体积就可以了。但是结算的时候会不会根据打桩记录表去计算这个凿桩头的量?假如灌注桩上面有承台的话,现场施工的时候这个凿桩头是凿到承台底还是承台垫层底还是桩的混凝土直接锚入承台一部分?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    超灌并凿除500mm就符合设计要求了,如果现场实际发生的多了,先划分责任,再确定该项增加的费用由谁承担。多数情况下是因为施工方现场管理不够精细化造成成。凿后的桩身,凿后的桩身要伸入承台中不少于50mm,设计一般要求伸入70mm、100mm。

    2019-08-30 12:54:48 

  • 预算暂按500计算,结算看合同的约定,一般不超规范或定额的要求的超灌量。

    2021-01-24 20:42:03 