zyx 2019-09-01 19:55:30 | 湖南省 土建计量GTJ | 1090查看 3回答
请教一下,我这份图纸上为什么没有画支座负筋每端伸入支座多少长度?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,图一,图纸上没有负筋的标注的,这个板应该是“双层双向的板筋”的(具体的钢筋信息图纸没有明确的说明的话,那么你可以联系设计人员,看具体的信息。)。图二是有负筋的。
2019-09-01 20:21:39
-
你好:图一中应该有双向布置的面筋;图二中有呀。找不到建议咨询一下设计人员。
首次提交 2019-09-01 19:58:07 最近修改2019-09-01 20:00:13 (修改过2次)
-
你好:二边标注的支座负筋是贯通支座的。
2019-09-01 20:02:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看