• 这个图中侧面钢筋应算是几根

    这个承台高度800,去掉桩嵌入承台100和保护层20,还剩680,间距200是不是应该有四根侧面钢筋?如果是四根那图中圈起来的两根算么,是认为是承台上部和下部钢筋还是侧面钢筋??桩

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 中间的680间距是200时,它应该是3根与角部的相加是5根,才能满足设计要求的不会超过200间距。

    2019-09-01 22:27:34 

  • 我测算了一下,中间三根是C12,角部钢筋分别是上下受力主筋。

    保护层

    2019-09-02 06:50:06 