• 关于钢筋绑扎搭接计量问题

    1、钢筋的搭接方式是否影响钢筋量?

    2、采用绑扎搭接,那搭接部分的工程量是否需要计算至钢筋总量?

    3、针对以上第二点,2013清单规范是否有明确规定,以及各省定额有没有规定?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    各个地方对于搭接接头是否计算规定不同,需要根据地方清单以及定额相关规定设置;对于绑扎搭接是不计入钢筋总量的,因为那是由于线材长度不够所做的施工搭接,并不是设计搭接

    2019-09-02 15:32:28 

  • 有影响,计量软件进行设置,自动汇总,结合实际施工方案计算