枫叶 2019-09-04 15:26:03 | 新疆维吾尔自治区 土建施工土建计量GTJ | 2581查看 4回答
墙体保温里的窗侧壁保温面积软件是怎么算的?
一段外墙250厚,100厚岩棉板保温已经绘制上了,汇总计算后,工程量里面有窗侧壁面积3.08,请问这个是怎么计算的呀?
1、墙体上两个窗户C1822,窗框是65型材,我怎么计算以后不是3.08呀?
2、窗侧壁一般都是3cm的保温对吧?
(1.8+2.2)*2*(0.25-0.065)*0.5*2个窗户,这样对吗? 请专家指正
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件计算的3.08是正确的,按你列的式是原墙洞口侧壁面积,还要增加100后保温的侧面。(1.8+2.2)*2*(0.25-0.065)*0.5*2个窗户+(1.8+2.2)*2*0.1[100厚岩棉]*2=3.08
首次提交 2019-09-05 08:31:21 最近修改2019-09-05 08:32:59 (修改过1次)
-
侧壁展开计算,并入墙面计算
2019-09-04 15:38:49
-
墙面的保温是按图示尺寸展开计算,这样门窗侧边就是要列入计算,它是按墙厚1/2乘相应的周长。
2019-09-04 22:23:09
-
你好,这个和你窗子的绘制也是有关系的。和床的框厚有关系的。(这个侧壁的面积=窗子的周长*[(墙厚-窗框厚)/2+保温板的厚度]=侧壁的面积)。这个就是这个工程量的计算的。
2019-09-04 22:40:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看