• 筏板顶部钢筋怎么样通过相邻的筏板

    途中阴影部分的FB2厚度600,与之相邻的FB1厚度是300,两个筏板顶标高相同,怎么设置FB2中画红线的的顶部钢筋,尤其是后面的C14@170(防水板顶筋),求详细告知,防水板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:FB1没有看到,如果是防水板的话,布置筏板面筋时用多板布置,定义独基里选择不扣减筏板面筋,就是拉通了

    首次提交 2019-09-04 17:35:18  最近修改2019-09-04 17:35:51 (修改过1次)

  • 这要看设计要求啊,如果是分块布置的钢筋就是会识别锚固入对面筏板基础。

    2019-09-04 17:36:05 

  •  

    把筏板2的钢筋和抗水板的面层钢筋重复布置即可.底筋各自布置.

    首次提交 2019-09-04 17:48:43  最近修改2019-09-04 17:49:20 (修改过1次)