• gtj2018,梁复制问题

    gtj2018,年制梁到五层,梁重量只有2335公斤,梁在四层原重2571公斤。作了各种努力,找不到原因,求大侠解释。复制梁

    2019-09-04 23:29:19 补充

    gtj2018,梁复制问题

    gtj2018,从四层复制梁到五层后,计算梁重量只有2335公斤,梁在四层原重2571公斤。作了各种努力,找不到原因,百思不得其解,求大侠解释。抗震等级


    2019-09-04 23:37:09 补充

    gtj2018,梁复制问题

    gtj2018,从四层复制梁到五层后,计算梁重量只有2335公斤,梁在四层原重2571公斤。作了各种努力,找不到原因,百思不得其解,求大侠解释。答疑解惑

    图纸,支座,抗震等级,板是一样的,没能任何区别,校对了上下两层的梁,原位标注是一样的,所以,才百思不得其解!?广联达服务新干线

    2019-09-04 23:45:10 补充

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑复制梁

    2019-09-04 23:48:34 补充

    抗震等级

    答疑解惑

    2019-09-05 09:30:46 补充

    原因找到了,是在我四层的梁里面有我手工编辑的加腋钢筋,不能复制到五层,造成的。谢谢大家的关心!】

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可能与柱等支座的不同有关,还有就是复制布置的构件是否一致。

    从截图上看是规则22的钢筋,否则你就针对这种规格的钢筋进行检查吧

    首次提交 2019-09-04 23:27:30  最近修改2019-09-04 23:34:02 (修改过1次)

  • 五楼是顶层吧?

    2019-09-05 07:58:05 