• 工程量偏差对综合单价调整的问题

    当工程量增加 15%以上时,其增加部分的工程量的综合单价应予调低,比如投标工程量为100m2,实际完成工程量为120m2,需要调整综合单价部分的工程量是20m2还是5m2?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 增加部分,理解就是比原清单多的部分,就是20.

    2019-09-05 08:50:21 

  • 有含糊,没有明确调整范围。

    2019-09-05 08:50:43 

  • 其增加部分的工程量应该是20m2,如果说其超出部分的工程量应该是5m2

    2019-09-05 08:52:18 

  • 工程量变化,综合单价也不做调整,因为你不知道调整到多少算正确,所以如何调整都是没有依据的凑数。

    https://www.zhihu.com/question/322957954/answer/785164367

    供参考,这条清单规范是法盲编制的,没有可操作性。

    2019-09-05 08:52:30 

  • 这个和风险系数算法相同,超出部分调低,实际调整部分为120-100*1.15=5m2.工程量中115m2按投标价计算。同理调高价格亦然。此价格调整需发承包双方协商调整部分价格或按合同约定计算。优先按照合同约定。

    首次提交 2019-09-05 08:54:50  最近修改2019-09-05 08:55:42 (修改过1次)

  • 如果你打出来的内容是原约定内容的话,可以肯定的告诉你,需要调整综合单价部分的工程量是20m2。

    2019-09-05 08:55:47 

  • 超出部分的工程量,也就是5m2,此部分工程量应该调低,具体调低多少见合同调整方法。如果合同没有约定,就选择不调整,站在施工单位的立场

    2019-09-05 14:16:02 

  • 需要调整综合单价部分的工程量是5m2,115m2执行原投标综合单价。

    2022-12-06 22:14:03 

  • 当工程量增加 15%以上时,其增加部分的工程量的综合单价应予调低;

    5m2


    国标GB2013清单计价规范中9.6.2中

    9.6.2 对于任一招标工程量清单项目,如果因本条规定的工程量偏差和第 9.3 条规定的工程变更

    等原因导致工程量偏差超过 15%,调整的原则为:当工程量增加 15%以上时,其增加部分的工程量的综

    合单价应予调低;当工程量减少 15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。此时,按

    下列公式调整结算分部分项工程费:

    1.当 Q1>1.15Q0时,S=1.15Q0×P0+(Q1-1.15Q0)×P1

    2.当 Q1<0.85Q0时,S=Q1×P1

    式中 S——调整后的某一分部分项工程费结算价;

    Q1——最终完成的工程量;

    Q0——招标工程量清单中列出的工程量;

    P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价;

    P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价


    2023-02-04 23:23:08 