• 1.4米以内的小市政管沟土方开挖和回填

    北京地区,住宅区内小市政给水管道,需挖沟槽土方,管道覆土是1.1米,最大管为铸铁给水管DN200,这个土方开挖,需要放坡么?放坡系数是多少合适,按1:0.33么?沟槽底需要垫沙么?图纸没要求

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以借用市政管沟开挖的计算规则来计算

    2019-09-05 11:41:54 

  • 图纸里没有沟槽断面的话,也应该有参照图集做法。两者都没有,可以详询设计单位。

    2019-09-05 11:47:59 

  • 深度只有1.3米,可不考虑放坡,图纸没要求可不垫沙。

    2020-12-07 22:33:51 