• 这是单向板短跨钢筋吗?我如何定义绘制?

    向板
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    要与设计员沟通下。说明存在问题,应是沿砌墙的方向布置的,但设计说明是板的短跨。布置方法一般用楼板带代替的。

    答疑解惑

    广联达服务新干线


    2019-09-06 09:34:34 

  • 墙下无梁加筋,建议使用自定义线绘制。这个构件不会扣除板底钢筋。

    2019-09-06 09:31:34 

  • 这个要在其它钢筋里或者表格输入里来处理,就是墙下无梁时, 根据板跨长度,墙下在设置2c12,2c14,3c14的钢筋。

    2019-09-06 09:35:38 

  • 这种是砌体墙下没有结构梁时,在板内增加钢筋,可以用暗梁、板带代替,也可以用单构件中编辑。

    2019-09-06 09:35:52 

  • “天涯浪子”老师回答的正确。这个钢筋用于墙下无梁时的增加板的承载力。

    2019-09-06 09:36:18 