• 剪力墙约束边缘加拉筋问题

    请问,这样的情况,我是不是需要新建一个约束边缘柱,尺寸为200*800,配筋按照大样+c8-100拉筋,新建一个柱?但是非阴影区钢筋竖向钢筋是剪力墙竖向钢筋,那我建立柱的时候是不是只建立拉筋?不建立纵筋?避免和剪力墙钢筋重复计算。

    非阴影重复计算答疑解惑广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不建柱纵筋是对的。


    但原因,不是会和剪力墙垂直筋重复计算。暗柱纵筋和剪力墙垂直筋2者只取其一,不会重复计算的,暗柱配了纵筋,剪力墙垂直筋会扣减的,你可以看一下三维视图