• GTJ2018集水坑垫层

    集水坑侧壁坡度为90度 侧壁垫层如何布置侧壁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 进出口侧壁是90度的,一般是没有垫层的了吧

    就好像墙体,侧面有垫层吗

    垫层是横向的

    纵向的有垫层吗?


    2019-09-07 16:12:29 

  • 我认为侧壁不需要垫层,因为90°垂直力是向下传递,传不到侧面的。支模版浇筑即可

    2019-09-07 16:13:11 

  • 90度的话没有垫层了,应该会有砖胎膜了。45度的话是有的集水坑垫层

    首次提交 2019-09-07 16:19:54  最近修改2019-09-07 16:23:32 (修改过1次)

  • 在布置上集水坑后,用上方工具栏中的调整集水坑边坡,把90度修改为89度,然后再布置智能布置集水坑垫层就可以布置上了,90度时是布置不上侧面的,只能布置底面.

    2019-09-07 16:34:24 