• 关于消防主机到各层端子箱配线是串联还是并联的疑惑?

    截图中消防主机到第一层的消防端子箱的桥架距离是100m,到第二层消防端子箱的距离是200m,第一层端子箱到第二层端子箱的距离是50m,如果报警二总线+电源线是(NHRVS-2*1.5+NHBV-2*4),那么报警线NHRVS-2*1.5桥架中的工程量是100+200=300m,还是100+50=150m?

    电源线NHBV-4桥架中的工程量是(100+200)*2=600m,还是(100+50)*2=300m?配线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 除消防联动控制电缆外其余全部都是并联

    首次提交 2019-09-07 18:59:50  最近修改2019-09-07 19:00:01 (修改过1次)

  • NHRVS-2*1.5桥架中的工程量是100+50=150m

    电源线NHBV-4桥架中的工程量是(100+50)*2=300m。

    楼上说的对,除了多线控制线其他均为并联。多线控制线是直接从报警中心的多线控制盘引出