• 16定额,给排水管道支架问题

    定额说 给水管道包含了管卡(没有说支架),其他管道都没有包括支架和管卡,是否这样理解,给排水管道都要套取 支架或管卡的定额? DN32以下不用套?套取

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是这个意思:就是除了室内直埋塑料给水管外,其它的都没包含支架和管卡,要另外再套支架和管卡。

    2019-09-09 09:45:44 

  • 一般支架定额已经包含,只有如地下室的门型支架定额不包含,需要单独计算

    2019-09-09 09:44:34 

  • 32以上的管是的需要套取支架

    2019-09-09 09:45:15 

  • 意思是说,只要是用卡箍固定管道的,就不用再计算支架的制作安装(因为子目内已经含了卡箍的内容);

    但如果设计要求用支架固定给排水管道的,就要计算支架的制作、安装费用,哪怕是DN32以下的管道,也要计算。

    2019-09-09 10:10:55 