• 利用基础钢筋作为接地极这个怎么算量,没有说用扁铁之类的单独敷设接地母线怎么识别

    算量敷设

    如图,1、只说利用基础钢筋做为接地极,这个怎么识别呢(用防雷接地的哪一种构建)2、这个06定额没有此项(我们合同是山东06定额),应该套定额哪一项?3、说明和平面图上都没有提及用扁铁或圆钢单独埋设基础外围与引下线相接的接地母线,那么这一块我怎么识别呢,是识别到接地母线构建下,用钢筋做材质吗?新手一个希望老师详解答,非常感谢。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、计算基础钢筋的长度,用均压环构件,

    2、定额采用均压环定额

    3、说明中有引下线的柱子在跨室外地坪-0.8米处预留接地扁钢与引下线可靠焊接,如果图纸没有画,需要手动绘制接地母线。