15854946330 2019-09-10 09:28:47 | 山东省 土建预算结算土建计量GTJ | 1600查看 5回答
请问这种楼梯钢筋怎么表格输入?希望详细点
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你工程中的可以选择此参数图,上部钢筋为负筋和通长筋隔一布一,你可以先按通长筋输入,然后在汇总计算后修改一半为负筋.锁定处理.也可以把上部钢筋把间距放大一倍,然后把负筋在其他钢筋里输入处理.
2019-09-10 09:46:35
-
双网AT楼梯,输入通常的底板配筋、上部配筋、分布筋计算。
2019-09-10 09:30:51
-
GTJ2018里面表格输入可以用参数输入直接输入楼梯参数。
2019-09-10 09:31:12
-
你好:梯段板上部跨中用的是架力筋(温度筋)布置的,所以建议在楼层里用三点定义斜板来处理,会更好处理。否则只能手工去添加调整
首次提交 2019-09-10 09:34:31 最近修改2019-09-10 09:35:50 (修改过1次)
-
到单构件里设置,里面有楼梯参数
2019-09-10 10:16:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看