、輕微 2019-09-10 14:40:19 | 陕西省 土建预算 | 702查看 2回答
地面下沥青涂层和基础梁的问题
各位大神~请教一下下面两个问题~
结施总说明中有这一条:地面以下柱、墙体及基础表面刷环氧沥青涂层,砌体结构表面应先用1:2水泥砂浆抹面再做防腐,这个沥青涂层和水泥砂浆抹面现场中会做吗?我网上查了下沥青涂层不是防腐是防水的,防腐结构做法一般是什么呢?
独立基础大样图中有基础主梁,但未说明其标高,不知这种情况该怎么考虑?此处截了DJ2的图,大样图底标高和平面图底标高,标高不同,按平面图的计入吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,看图
2019-09-10 21:46:34
-
1、注意设计要求的“先用”,那么就是抹灰后,再涂防腐的,那么两种都是要做。
2、DJ-1或2基础的面标高是-2.0,它与下面的墙基断面是不同的部位构件。
2019-09-10 15:45:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看