• 地面下沥青涂层和基础梁的问题

     

    各位大神~请教一下下面两个问题~

    1. 结施总说明中有这一条:地面以下柱、墙体及基础表面刷环氧沥青涂层,砌体结构表面应先用1:2水泥砂浆抹面再做防腐,这个沥青涂层和水泥砂浆抹面现场中会做吗?我网上查了下沥青涂层不是防腐是防水的,防腐结构做法一般是什么呢?

    2. 独立基础大样图中有基础主梁,但未说明其标高,不知这种情况该怎么考虑?此处截了DJ2的图,大样图底标高和平面图底标高,标高不同,按平面图的计入吗?

    3. 标高不同

    4. 砌体结构

    5. 答疑解惑

    6. 广联达服务新干线

     

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,看图建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2019-09-10 21:46:34 

  • 1、注意设计要求的“先用”,那么就是抹灰后,再涂防腐的,那么两种都是要做。

    2、DJ-1或2基础的面标高是-2.0,它与下面的墙基断面是不同的部位构件。


    标高不同

    2019-09-10 15:45:34 