流云 2019-09-11 16:26:09 | 山东省 土建安装市政园林土建计量GTJ | 1818查看 5回答
拉结筋和砌体加筋
图纸说明拉结筋延墙全长贯通, 软件砌体墙设置2c6.5-500的通长筋,在设置砌体加筋都按植筋,审计说通长就包含砌体加筋了这样子对不?有啥依据?
2019-09-11 16:29:06 补充
砌体加筋都是按植筋设置的
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
审计是对的
砌体钢筋分为贯通筋和非贯通筋(即砌体加筋),设置了贯通钢筋自然不再计算非贯通钢筋
至于说到植筋费用,这个理解为已经包含到砌体里面,是砌体施工规范的要求,类似于混凝土浇筑完成需要养护
他是一个系统的流程
2019-09-11 16:31:13
-
计算植筋就不能再计算砌体加筋了。
2019-09-11 16:28:00
-
已通长设置了,墙体加筋就不要了。设计图另有要求除外。[[如果设计图要求植筋,可以计算的]]]
首次提交 2019-09-11 16:28:52 最近修改2019-09-11 16:31:40 (修改过1次)
-
计算植筋就不能再计算砌体加筋
2019-09-11 16:33:10
-
可以在计算植筋的费用
2019-09-12 09:13:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看