• 条形基础底部双层双向钢筋该如何布置?

    条形基础底部钢筋是双层双向布置,受力筋和分布筋均输入的是C14@150/C14@150(前面是下层,后面是上层),但是结果出来的钢筋三维,上层的钢筋位置不在下面(如图 ),这是为什么呢?

    双向布置

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是显示样式,无关紧要

    2019-09-11 17:18:33 

  • 受力筋和分布筋均输入的是C14@150/C14@150(前面是下层,后面是上层)这样是适合于矩形的条形基础的,其他样式的基础要用多个基础单元处理

    2019-09-11 17:23:46 

  • 如果你有定义阶梯式的,就不能选择参数构件,就是要用自行去新建单元来形成阶梯式的其它,虽然这样的计算不影响钢筋量,但就不是显示正常的形状就是了。

    2019-09-11 17:25:10 

  • 你条形基础中输入C14-150/C14-150就是分别在条基的底和面筋双向布置的,你那样输入时,分别布置在条形基础的底和顶部的.

    2019-09-11 17:43:37 