蓝墨 2019-09-11 17:15:58 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 7678查看 4回答
条形基础底部双层双向钢筋该如何布置?
条形基础底部钢筋是双层双向布置,受力筋和分布筋均输入的是C14@150/C14@150(前面是下层,后面是上层),但是结果出来的钢筋三维,上层的钢筋位置不在下面(如图 ),这是为什么呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是显示样式,无关紧要
2019-09-11 17:18:33
-
受力筋和分布筋均输入的是C14@150/C14@150(前面是下层,后面是上层)这样是适合于矩形的条形基础的,其他样式的基础要用多个基础单元处理
2019-09-11 17:23:46
-
如果你有定义阶梯式的,就不能选择参数构件,就是要用自行去新建单元来形成阶梯式的其它,虽然这样的计算不影响钢筋量,但就不是显示正常的形状就是了。
2019-09-11 17:25:10
-
你条形基础中输入C14-150/C14-150就是分别在条基的底和面筋双向布置的,你那样输入时,分别布置在条形基础的底和顶部的.
2019-09-11 17:43:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看