• 屋面砼女儿墙900高,需要计算脚手架量吗?

    1、屋面外墙上有钢筋混凝土女儿墙有900高,请问老师需要计算脚手架的量吗?      我认为不需要,因为高度太低,实际施工也不搭设架子,

    2、钢筋砼墙体高度达到多少才计算脚手架量?有没有明确的高度值? 比如说超过1.8米还是超过2米?计算规则里面并没有明确指出。

    3、有一段砼墙体650mm高,实际施工中根本没有搭设脚手架,工人站着地面上就可以绑钢筋、支模板,那么就不需要计算这段墙体的脚手架了,对吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,屋面外墙上有钢筋混凝土女儿墙900高,不需要单独计算脚手架的,在计算外墙脚手架时计取,(一般外架按室外地坪到女儿墙顶的),

    2,一般定额中说明墙体高于1.2米时,计算脚手架.不知你当地定额有没有说明.

    3,砼墙650MM高,不用脚手架的.支模

    2019-09-12 07:18:28 

  • 1、屋面外墙上有钢筋混凝土女儿墙有900高,请问老师需要计算脚手架的量吗?      我认为不需要,因为高度太低,实际施工也不搭设架子,【不需要计算脚手架的,但是注意计算外墙脚手架的时候计算高度是到女儿墙顶的】

    2、钢筋砼墙体高度达到多少才计算脚手架量?有没有明确的高度值? 比如说超过1.8米还是超过2米?计算规则里面并没有明确指出。【没有指出就应该是全部计算的】

    3、有一段砼墙体650mm高,实际施工中根本没有搭设脚手架,工人站着地面上就可以绑钢筋、支模板,那么就不需要计算这段墙体的脚手架了,对吗?【应该是要计算的】

    2019-09-12 00:03:33 

  • 1,不需要。2.全都算,3,是的。

    首次提交 2019-09-12 05:11:01  最近修改2019-09-12 05:18:44 (修改过1次)

  • 高度1.2米以内不计算脚手架,定额脚手架分部有说明。

    2019-09-12 08:03:20 