• 预分支电缆

    河北省08定额,预分支电缆规格是YFD-WDZ-YJY-4*150+E70/(4*70+E35),定额上是这么说的“预分支电力电缆(亦称母子电缆)敷设,不区分电力电缆芯数,按主电力电缆(母电缆)截面以“100m/束”为计量单位计算。”

       那计算工程量的话是  主电缆+分电缆  的长度,还是只计算主电缆的长度?然后套定额的话只按主电缆的截面套取?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    只计算主电缆的长度,按主电缆的截面套定额子目。

    但子电缆(支电缆)的长度,超过10米的,超过部分应另行计算(按支电缆的截面套定额子目。)

    首次提交 2019-09-12 16:48:01  最近修改2019-09-12 16:48:27 (修改过1次)

  • 只计算主电缆