• 弱电分支问题

    圆圈

    请问消防弱电电线是在圆圈节点处做接头分给手报和声报  还是从设备连接到设备一进一出的迂回连接?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是在圆圈节点处做接头分给手报和声报,但是旁边的D应该是要连接到声光报警器,提供电源用

    2019-09-14 13:48:05 

  • 第一种,接线盒直接分,消防上现场一般没有做多立管的

    2019-09-13 13:18:19 

  • 只是共管,一个手报,一个声光报

    2019-09-13 15:02:10 

  • 你好,肯定是在烟感那做接头,分线处理的

    2019-09-13 18:29:00 

  • 这个回路是应该从电井这面来的,到烟感位置应该是管内穿4根线2根电源+2根总线。在烟感这里要做个分线盒,也就是一个是来的总线和电源线,第一2根总线总到手报,第二2根总线+2根电源线送到声光报警器,第三2根电源线+2根总线接下一个烟感(如果下面的回路里面没有需要接电源的设备那么直接两个总线)