• 老师您好,问下关于暗柱第二排钢筋不同计算方式造成的量不同的问题

    修改箍筋加密区

    第一排钢筋是C8-200 第二排钢筋也是C8-200   我用的第一种方式在其他箍筋中输入第二排箍筋 C8-200   该箍筋根数为92根, 我用的第二种方式在修改第一排箍筋的间距为c8-100   该箍筋根数为64根,我想问下是不是其他箍筋中输入会多算钢筋,在原图修改箍筋间距才是正确的钢筋根数,看了箍筋的计算公式,在其他箍筋中输入计算第二排钢筋,柱子的全加密区重复计算了对吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原图修改箍筋间距才是正确的钢筋根数,

    在其他箍筋中输入,柱子的全加密区重复计算了